永久久久免费人妻精品丨久久精品国产99久久六动漫丨无码毛片一区二区本码视频丨国产精品高潮呻吟久久av黑人丨中文字幕人妻中文丨日韩在线视频免费播放丨亚洲乱码国产乱码精品天美传媒丨欧美牲交a欧美牲交aⅴ丨色屁屁xxxxⅹ免费视频丨久久夜精丨国产av无码专区亚洲精品丨国产在线中文丨性视频网址丨一级黄色视屏丨国产又黄又刺激又高潮的网站丨精品国产av色一区二区深夜久久丨黄色91视频丨www激情内射在线看丨精品国产成人a区在线观看丨亚洲中文字幕日产乱码高清丨国产欧美精品一区二区丨国产卡一卡二卡三卡免费丨成人久草丨欧洲性开放大片免费无码丨在线 偷窥 制服 另类

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

火災探測器指示燈位置安裝不正確問題

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-07 16:53:28

火災探測器指示燈位置安裝不正確問題

  產生原因及后果:

  底座安裝時沒有注意方向,造成探測器指示燈沒有面向主要入口方向,導致值班人員不能迅速找到和確認報警的探測器,延誤事故處理。多出口場所應面向主要出口。

  防治措施及相關規定:

  《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166一2005)第3.4.H規定“探測器報警確認燈應朝向便于人員觀察的主要入口方向”。對于多通道入口,應面向主要入口方向。